|
风量的常用单位为:CMM CMH CFM(立方英尺每分钟) CLM(升每分钟)都是什么意思呢!如何换算呀~!
. v/ i/ A% P0 t/ _
7 d0 n' t1 I, w7 ]0 BCMM(立方米每分) CMH(立方米每时) CFM(立方英尺每分) LM(升每分钟)
2 f# @. c- b4 z5 Z4 q1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM
! ~# I3 D+ k# v
2 m# l, g9 s, n6 l" |1 p% N如何计算产品所需风机的风量
" F5 U/ B, M- M, X" F- r) i7 _
1 |. ^( I, H0 H- k首先必须了解一些已知条件:$ e, {( J* H% W) _; }
7 j/ t( z; H$ }; @# P1 j 1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。
9 I' P4 M& @) d9 x0 G- d- R
: A- B0 S: _3 `3 |! P: r 2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。/ E* [* u: k8 K1 s( Z/ _7 e
$ w- s& {/ {" p3 b. {& v7 Z
3.1卡等于4.2焦尔
`2 W# u$ b; c7 N! F / e% @8 \& `! x9 C0 X8 R
4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)
& F) L1 q0 s- {. y. S" ?6 A
6 p, A1 P" R u6 H: G" Y" m 5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
# U' q2 Q! o' J+ Z/ a/ n ) I5 _( g4 |. F4 [! J0 R: G
6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。 ( U7 U* l& N1 H8 k% r
: _) [2 D4 }0 T" M
+ N6 d* D: o# ?# J4 p4 `) h 2, 公式推算 ; I) d& e8 o7 h+ ^- i3 ?( O( u
/ L) H5 E0 b$ A8 M2 I5 z 一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
' `+ _ n/ {; K9 s+ o * {4 j% T6 W4 O0 |$ O6 e3 e) C+ w
因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度
0 L6 i* ?) M9 W! w( e- W( y3 t# T * e/ h/ B$ ]. r+ i F. W _' X' g( @/ J
=(CMM/60)·1200g/M*3
' e9 y* F% S) y: M * G% p# l5 N3 l) ~: M
=(Q/60) ×1200g/M*3
3 @) o. r/ [! e6 b `2 U1 u0 | $ j0 }: Q7 g$ i: v6 C" }& `
所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc
" h% l } S: R7 x6 u9 f: M$ n9 }
' d% H y& l6 {) K, X 二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2% \0 k5 p9 e; O8 Q3 U
7 j3 G+ d/ \$ C* c
三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2
! ]3 F J5 t! X
$ t( q w0 g) t5 ^, _ Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc
# m7 ?( c/ }6 z
" q; _0 L3 f/ c9 v8 ` Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)* @& s/ b' u c; q
0 a: D- q; i' f3 e) M2 P
=0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
9 F0 j& L3 [* l" K
3 R- I' o2 e0 H7 L7 O2 D. i9 X$ f3 n 四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM) 1 _# Q, t6 L. i5 d
0 ]9 ~% M4 [3 L& M' e# r' S" W( [ =1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM)
, c% F5 q8 J0 j+ s
) I5 D3 N4 z9 w" `$ Q# t, s( I0 Y ↑TOP h; e5 |& f j
: X* g @4 t- Q% i# f, e) B
3, 范例
. Z2 }5 H: \' T 例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下:
: r' ?, w Y- _! [* w P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30, \# |9 G: S& Y/ ?
Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量), f+ _6 h" o3 V2 O! J5 [! Y
所以,应选择实际风量为Qa之风扇
. `: r$ q# x9 l; B 7 t+ m4 ]+ X; h1 a
7 J) @. P0 ^7 ?% c
; u8 @# O; D' { R 例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下: 4 w! W, D- `6 F9 D: ]
P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
& I; C( j+ c- b: e! A% _+ U Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)
3 c+ [4 U% D1 m1 x+ a 所以,应选择实际风量为Qa之风扇 |
|