找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 1625|回复: 0

[民用净水] 开水器故障解原因及解决方法

[复制链接]
发表于 2012-7-11 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开水器品牌的水用完后不再重新装满
. {, o- z! ~& ^' m5 u1 m; W        原因:供水故障、球形阀门管口堵塞、入口过滤网堵塞、测量管堵塞 : Y, J6 `* a8 G
        解决方法:检查供水 检查球形阀门、过滤风和测量管,必要的话,进行疏通。
6 i* _& j( F+ u$ I8 L3 v    2、第一次用时,开水器不装水: ^' N1 r2 j. P: @$ M
    原因:测量管堵塞 入口滤网堵塞 传输管内有气塞
% F5 x3 C, e8 F8 S& f; L5 f    解决方法:清除所有的阻塞物并清洗入口滤网 2 H2 u' c4 l+ Q" B* F
    3、水龙头用完后滴水
: I8 Q- j* q6 ]* l    原因:水龙头弹簧失去张力! B) v; W4 J: t+ `
    解决方法:将带节的盖帽向下转四分之一周;如果水龙头还滴水,则更换密封垫和弹簧。 7 `0 g: s) Z% M6 f8 [! K9 J6 k* _
        4、有水从排气孔溢出
5 b. M6 |8 n. X0 N- j        原因:球形阀门被挤开了 浮漂充水了 球形阀门座部损坏 供水压太高
8 F* c+ d" |9 P2 f0 ~        解决方法:释放开球形阀门 更换浮漂 更换密封阀门 将供水压减到3.5巴 5 q: R" S5 Q% e$ G( X; o
        5、排气孔排出过多的水蒸汽0 ?  P# F- I( T2 ]7 m6 \! H
        原因:恒温器设置得太高 恒温器有故障 # w* w0 l& l0 V1 U0 Z
        解决方法:更换恒温器
* R; K$ W6 s; y8 G& |' r. o        6、指示灯亮着,但水没在加热7 ~' E/ p. m* }4 ?
        原因:恒温器有故障 电阻丝有故障, e/ }' I5 S" o- S5 ^
        解决方法:更换恒温器 更换电阻丝 . f- U; Q  m/ D* p5 w' X
        7、指示灯灭着,但水是热的1 g7 a0 E" [' A% c0 ]
        原因:指示灯有故障 指示灯被取出 0 K% `8 z8 w& U7 C, T5 ~" @2 {6 B, {& ]
        解决方法:检查指示灯 更换指示灯 1 K. Q; G/ w6 g
        8、指示灯灭着,水没在加热
% e7 o4 a& N4 J. m        原因:供电故障
- u6 N7 `0 X# u4 o        解决方法:检查电源 & P  F9 r7 I# n" F  g( [
        9、热气流超载装置重复地跳闸,排气孔中放出过多的水蒸汽
+ Y; F9 D# N% [2 O        原因:恒温器有故障 开水器安装        解决方法:更换恒温器 . E$ F! S$ C6 ^; w8 P" O
        10、热气流超载装置重复地跳闸,排气孔中放出正常量的水蒸汽
4 c: J0 m, T. h  h        原因:热气流超载装置有故障 排气管道堵塞 背压太高
0 e# x; Q2 N% j  O  j        解决方法:更换热气流超载装置 清除排气管道堵塞物 重新连接排气孔
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2025-7-27 18:58 , Processed in 0.063438 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表