找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 1644|回复: 0

[民用净水] 开水器故障解原因及解决方法

[复制链接]
发表于 2012-7-11 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开水器品牌的水用完后不再重新装满
3 v# w3 V& k6 a' f/ i0 l        原因:供水故障、球形阀门管口堵塞、入口过滤网堵塞、测量管堵塞 $ x9 v  Y& |8 H3 D! `$ n$ {
        解决方法:检查供水 检查球形阀门、过滤风和测量管,必要的话,进行疏通。 * i9 g9 j1 t1 Y! A* d
    2、第一次用时,开水器不装水0 x: m, ~" \4 K8 o1 S( C
    原因:测量管堵塞 入口滤网堵塞 传输管内有气塞
- o, D7 `6 A! |2 V    解决方法:清除所有的阻塞物并清洗入口滤网 5 C7 f3 _+ D' e  B/ d+ {
    3、水龙头用完后滴水
4 V* A" n% Z$ d* F# ]    原因:水龙头弹簧失去张力- X# a0 ?; |" z- Z" G& D
    解决方法:将带节的盖帽向下转四分之一周;如果水龙头还滴水,则更换密封垫和弹簧。 ; a/ b3 f# q, u
        4、有水从排气孔溢出
- u* c* n5 T9 j6 \        原因:球形阀门被挤开了 浮漂充水了 球形阀门座部损坏 供水压太高
" p+ W0 `5 Y+ j0 z3 ~' |* ~        解决方法:释放开球形阀门 更换浮漂 更换密封阀门 将供水压减到3.5巴
% L: X3 z1 @" H5 |5 T        5、排气孔排出过多的水蒸汽
/ o5 V. `' n9 j6 Y0 w3 a! F        原因:恒温器设置得太高 恒温器有故障
7 z* C( ~6 Q( h  j% H4 u. ?        解决方法:更换恒温器
$ W2 i, ^! F8 Q. @; u+ ~        6、指示灯亮着,但水没在加热
# D6 `+ y% d" i/ j% ~        原因:恒温器有故障 电阻丝有故障
+ N! O- M/ Z4 y) U8 z        解决方法:更换恒温器 更换电阻丝
  Y6 }/ `1 q9 |' m, c7 x        7、指示灯灭着,但水是热的, B5 R, h# j: T# X8 V. S3 z
        原因:指示灯有故障 指示灯被取出
' n- D, V3 ?. W, `  X1 F; R! Q        解决方法:检查指示灯 更换指示灯
3 o( g! s8 E) F, m! P0 D        8、指示灯灭着,水没在加热
0 V  i+ b3 O  q/ ?        原因:供电故障 % y) `7 u+ V+ d' r. ?; ~5 V) I
        解决方法:检查电源 4 A- g2 R: f5 f* N
        9、热气流超载装置重复地跳闸,排气孔中放出过多的水蒸汽* d  }) `% n& r8 m( e6 [$ R
        原因:恒温器有故障 开水器安装        解决方法:更换恒温器
6 C) q; ~9 |% o, S3 x        10、热气流超载装置重复地跳闸,排气孔中放出正常量的水蒸汽/ e* C6 x0 D  T; @" C% |1 o, d+ e
        原因:热气流超载装置有故障 排气管道堵塞 背压太高
" m3 ]. O! e- a4 d        解决方法:更换热气流超载装置 清除排气管道堵塞物 重新连接排气孔
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2025-11-2 01:09 , Processed in 0.100007 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表