|
楼主 |
发表于 2010-8-28 19:27
|
显示全部楼层
发帖之后才想到百度 & g e- o+ M) n: s8 D2 N: Y
看来网站在我的潜意识里已经超出百度了,起码在水处理领域内
D1 _& p+ A7 w* W一下为百度内容:0 U" n) A" j, Q$ r
电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可用采用线性公式表示: 例如. 100uS/cm x 0.5 (as NaCl) = 50 ppm TDS(uS:微西门子) 2 v+ H0 B+ c9 V2 t( i# v
从上面两个公式可以知道:纯水的电导率为:0.055uS (18.18兆欧)
/ L* K8 m% |% h- {' }; V* O食盐的TDS-电导率换算系数为0.5.
) ~0 n+ _3 n0 z A+ c( U5 @# m; h/ F所以:经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm)
7 I( q$ x: m( h' R有时TDS 也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66)5 J( ^7 i; q. t/ R6 r$ Y1 H
6 S& W1 ~% T. B
TDS与电导率的换算系数可以在0.4-1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液。
7 Q! q! ?* D ^- v2 A- k# d! P z; K$ {" `* i
如此算来,目前设备产水还算正常,ppm数值也就1.5左右3 ]9 \& _: {) V, T# Y3 `9 p: _3 W
另外,朋友厂子现在还在买桶装水喝,我笑他们骑驴再买驴,他们说自己的水不好喝,想问,是否是因为没有后置活性炭的原因?加个家用机器上的后置碳安个龙头,应该可以吧! |
|