找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 3396|回复: 11

[咨询] 一个关于软水的安装问题,求教!

  [复制链接]
发表于 2010-4-22 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个客户已经装修完了,水路入户就分开了,没有主管路;
3 S$ K# S5 J) n! F5 ]管道井里水的入户位置在客厅,没办法穿墙做下水;
9 o  `. K/ X* Q: P9 X8 B' j$ q, n7 Y% n
问:我计划在他家的热水器(燃气)前面做软水,因为热水管路在每个出水点都有,但是不知道可行否?利弊?求教!!!
发表于 2010-4-23 12:33 | 显示全部楼层
可以..
$ P% y% t( v% }5 }% \* J这样不利的地方就是有部分地方(主要是洗涤),用冷水,这时就没有软水可用了..0 I9 a/ {& x2 G8 v2 N5 X1 K2 a  V
: C% W2 q4 ~$ j# v9 [4 Y
不过现实条件限制.没办法
 楼主| 发表于 2010-4-29 20:33 | 显示全部楼层
再补充一个问题:% X" q5 S) g( y1 G* D7 q
软水产品的排水口能不能高于进出水口?高出一米左右可以吗?
5 Q% u/ Z9 P0 `  g$ T2 Q一家客户想在管道井装软水,可以穿墙进厨房做排水,但是会遇到排水高于机器安装的高度,这样情况下能操作吗?注意哪些问题?
发表于 2010-4-30 17:17 | 显示全部楼层
我也想知道为什么 软水产品的排水口能不能高于进出水口?
发表于 2010-5-1 15:56 | 显示全部楼层
哦:那要看谁家的软水产品,用滨特尔机头的肯定不可以,怡口牌的可高于地面二米五处排水。
 楼主| 发表于 2010-5-1 22:34 | 显示全部楼层
为什么呢?到底为什么呢?
发表于 2010-5-2 10:12 | 显示全部楼层
再补充一个问题:
, I% S# u6 r- a软水产品的排水口能不能高于进出水口?高出一米左右可以吗?, s8 J: C7 E  S
一家客户想在管道井装软水,可以穿墙进厨房做排水,但是会遇到排水高于机器安装的高度,这样情况下能操作吗?注意哪些问题?
1 _+ T+ w* W/ ?1 Z1 G$ T1 [clamber 发表于 2010-4-29 20:33

# l% R. a, ~1 k. h2 j& ~2 Y) w* d8 U1 i0 Y* c  q" \$ k

" h5 n0 R, O; |( c  \) [一般来说非常不建议排水口高于设备.因为可能会有倒流情况发生...6 J: [% h, W, x8 g6 `: \

6 |! Y. r/ X8 ^- P如果象你说的情况.特别注意一下也是可以考虑的.但是后续发生水质不符合要求的可能性比标准安装情况大.$ S! z" d$ O5 V- `, f' Z, H
最好大概画个草图来看看
发表于 2010-5-2 11:00 | 显示全部楼层
哦:一般的软水机的排水是不可以高于软水设备的,而怡口软水机是例外,因怡口软水机排水是带着给水水压的,另外一般的软水机排水水平方向只能3米,而怡口软水机的排水可水平方向可达15米之多。
 楼主| 发表于 2010-5-2 12:00 | 显示全部楼层
我手里一台润新   电子时间型阀头的软水机,为了这个问题专门测试了一下,结果如下:
$ D4 W9 k1 c+ v1,反冲、正冲过程,排水是没有问题的;
( m; i" ^+ F% i. Q' s+ F! Q2 f7 q2,吸盐慢洗的环节,如果排水口高于盐桶(分体机器),会造成不吸盐,并且出现管理所说的倒流现象,即盐桶液位升高;
& m9 e- G8 w: J4 A. a# E4 W% M我不知道这个是否和水压有关呢?测试时压力1.3kg;看到这个结果,已基本否定我的问题了;但是如果增加自来水压力不知道可行否?条件受限,不能进行;
% Z2 A$ [; t. ]- h1 g5 S3,在机器正冲的环节强行断电,机器会一直排水,电源接通后会继续执行操作,只不过是顺延;/ z' R& w7 l% G9 [
, a: W- S7 V8 W: h. Z: K' }
我认为软水机差不多都是这个原理,但是不知道8楼说的怡口的机器是如何解决排水高于盐位时,再生环节仍能正常吸盐的难题的,望指教!
/ [; J6 Y# r0 @. R% D+ ]6 U6 \另外,给商家和做安装的朋友提个醒:" R' b5 F) H6 s' n( {! i; t
机器的溢流接口是一定要接的(之前自己也是通过设定补水时间来控制补水量,不至于溢出的,但是现在已经全部改进了),如果补水环节突然断电的话,后果将不堪设想,虽然这种情况发生的几率非常小。既便如此,补水的速度也要远远大于溢流的速度,加装漏水保护才是王道!% X: q/ w% E" ^
9 J+ F+ h4 t7 x* i- I3 H
也希望能给做研发的朋友一点提示,能给阀头加一个模块,在突然断电的情况下能用干电池作动力关闭水路或维持阀头的正常工作,总之不要被水淹了就行。(这一条纯属胡思乱想,见笑)0 A$ P+ X2 {4 ^
& C: k% Q/ l( Z
希望看到楼下朋友的高见和不同意见!
发表于 2010-5-2 14:12 | 显示全部楼层
哦:排水口高就不吸盐了,这是由阀体内部结构决定的,吸盐是靠文丘里水射器产生负压决定的,不排水了文丘里水射器不能产生射流也就不可能产生负压所以就不能吸盐,应说和进水水压有一定关系。【经过实验】怡口机在吸盐时如堵住排污口也会不吸盐的。另外怡口机是既有溢流口还设有盐阀,是双保险。现很多品牌软水机也都是既有溢流口还设有盐阀的双保险装置,为防楼上说的断电你可自行做个逆变电源装在自家软水机上,品牌机设计时应不会着眼这种小概率事件而增加软水机成本的。
发表于 2010-5-2 19:01 | 显示全部楼层
目前自动设备用的都是喷射方式吸盐.不管是怡口还是其他的产品都会在有背压时运行不正常..+ u) {. Y- O$ S$ M$ Z) H
% B, s+ g1 D1 Z8 S! Y: C. \
请楼上的朋友不要把怡口的产品美化到这种程度..6 E6 u: ]' H. w) A# X

. V* \) n+ l0 L/ w3 S$ dclamber :适当提前进水压力可能缓解这个情况但是不确定是不是可以正常.8 M4 O3 I" O% b; Q6 d: [
你可以把进水压力加到4公斤左右再试试看.
发表于 2010-5-2 20:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 西南露 于 2010-5-2 20:47 编辑
) ]3 X* U; [- I( ]$ n5 Q
0 Y, o( j$ w7 B; b) |! {回复 5# tiancheng9428 5 A2 S' A( i9 q* d4 E4 F  i
' v# F1 z) B& e, T
探究、学习- w% @" t5 A. b; g) d

$ s8 k0 L* g; p* u, e       怡口牌的可高于地面二米五处排水,因怡口软水机排水是带着给水水压的,反之,其它的控制阀排水时都不是直带着给水水压的。假定这样成立,那么怡口软水机再生时与正常再生效果有什么差别?排水流量与正常情况有无区别?活塞阀与盘式阀在这个问题上区别究竟在哪里?能否提供特殊情况下怡口再生时的排污流速以及水流运行曲线图?谢谢!