找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 3938|回复: 13

[中央机] 装软水机的疑惑

 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-4 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位高人:我家的水路是先走卫生间然后到厨房,我想在卫生间加一软水机,经过软化的水一路在卫生间使用,另一路通向厨房,我又在厨房加一超滤净水器,! S0 w  n3 @- }2 j7 V6 t

1 c" v* f9 f- m4 g2 y我想咨询一下,超滤不能过滤掉离子,那么经过软水机的水再经过超滤净水器过滤后的水,钠离子会不会超标呀?7 {; d- `0 E, z/ y$ C0 P- r
超滤后的水喝起来会不会有股咸味呀?
9 G, ?. a/ S5 z1 |' D" j( b3 ~
- d+ j: X7 l' e0 r% W6 F谢谢啦
发表于 2010-3-4 13:35 | 显示全部楼层
一直有人在说,装了软水机,水中的钠离子会超标。这个论点,我们已经在别的贴子里讨论过了,请仔细阅读。0 J+ J) ?" \  f6 k( o& n; W7 Z4 j  g
软化后,钠离子确实会上升一些,但决不致于出水发咸。国家自来水标准是不得超过200PPM,对于华南的大部分地区和北方的小部分地区,自来水经软化后置换进入水中的钠离子都不会超过这个标准。你如果实在不放心,你还是先弄清楚你家的自来水中硬度及钠离子含量,我们可以帮你算一算,软化后出水钠离子是多少。
 楼主| 发表于 2010-3-4 14:02 | 显示全部楼层
如何计算自来水中硬度及钠离子含量?
发表于 2010-3-4 14:21 | 显示全部楼层
那个不是计算的,是拿自来水进行化验分析出来的。
发表于 2010-3-4 14:26 | 显示全部楼层
一般可以这么算,你水的硬度再乘于0.458大概就是软化水中钠离子的浓度了,单位是mg/L
发表于 2010-3-4 15:19 | 显示全部楼层
实际运行中民用的极少能做到那么高...民用产品的出水硬度多数20-80mg/L左右..所以计算的时候会略有偏差
发表于 2010-3-4 15:45 | 显示全部楼层
我在山西侯马,自己是做家庭水处理的。回复楼主,我所在的区域水的硬度比较高,单纯用超滤,出水口感发涩不是很好,但是软化之后进超滤,一点问题没有,非但不会咸,反而会很甘甜,原来涩涩的感觉也没了,有点**山泉的口感。出水与纯净水比较我找客户试过,都说这样的方案出来的水要比纯净水口感柔和的多。1 A/ N* }7 X- S9 A
# |+ ^7 C1 E( K6 Q, ?" w( n
同时,在请教一下各位高人,硬度高的地区超滤出水发涩是因为硬度高的原因吗?另外,软化加超滤,口感很好,喝起来还有点甜甜的,这样正常吗?
发表于 2010-3-4 15:53 | 显示全部楼层
硬度高的水口感会差一些.尤其是硬度以硫酸盐形式存在的时候.2 S" E; X+ w3 ]; Q

; i: C( @5 }+ V4 C这种情况下,超滤出来的水口感会差一些.因为超滤对离子含量没有影响.
5 z& F1 b+ a$ S* a4 S: W6 R& @; y5 E0 P
这种水经过软化或是经过其他处理后,出水中的离子含量有变化.口感会有明显改善.
9 Z- j6 _  r) |但是高硬度地区的软水钠离子含量也可能要高一些.所以要选择合适的产品.尤其是技术人员要知道如何适当调节产品的出水硬度.
发表于 2010-3-4 16:11 | 显示全部楼层
顶一个,学习了
 楼主| 发表于 2010-3-4 20:46 | 显示全部楼层
回复 7# clamber 2 O) S( M! t5 N* y
+ S+ }8 _: G! Z+ W* j
你好,想请问一下,你给客户做软化水处理,是用什么机器的?是成品还是自己组装的?
发表于 2010-3-5 15:39 | 显示全部楼层
楼主,至于品牌就不好在这里提了,有广告嫌疑。
; }2 q/ W; h5 O7 ]机器嘛,我给客户用的品牌机,但品牌机和组装机没什么区别,主要是选对配置、型号
发表于 2010-3-5 16:01 | 显示全部楼层
硬度高的水口感会差一些.尤其是硬度以硫酸盐形式存在的时候.
( I7 W$ B9 q  L& y' [# Y* b5 a# G& r. l3 U' B1 c
这种情况下,超滤出来的水口感会差一些.因为 ...
3 M, a: [( k5 P8 mwaterok 发表于 2010-3-4 15:53
) U3 P# ~6 B+ }: q8 j+ W% I% o

* {8 z' Q* X# I& w9 a& w( r/ {7 ]7 x0 s
    管理员,看到你的最后一句话吓我一跳,请教一下:我见过软水机有一种类似旁通阀的设置可以用来调节硬度,简单说就是原水与软化水搀着用,除此以外怎样调节软水硬度?
发表于 2010-3-8 10:01 | 显示全部楼层
呵,新鲜,有这种的吗?学学习
发表于 2010-3-10 16:15 | 显示全部楼层
不是有阀上自带混水功能的么?