找回密码
 加入

QQ登录

只需一步,快速开始

美国专业直饮净水器森乐全屋净水系统
查看: 4134|回复: 17

[纯水] 制水时间长,废水量大的问题,请教高手!

 火... [复制链接]
发表于 2010-1-26 01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年前买的安吉尔50加仑纯水机,现在制满一桶水要4个多小时,正常吗?原来没这长时间的,如何解决?
) W  w5 ]+ ?0 E! F昨天测了一下废水比为1:6
发表于 2010-1-26 09:02 | 显示全部楼层
换芯了没
发表于 2010-1-26 09:03 | 显示全部楼层
水的温度低,操作压力不够,更换一下废水比例器
发表于 2010-1-26 09:06 | 显示全部楼层
2G的 储水罐 的储水量大约在3升水.就算是1gal的量吧.   4个小时1G的水 ..
8 T. C3 j7 Y7 M* h& v/ I$ X0 N5 A8 B% p
50G的流量应该是1个小时2G呀. # \" P$ r. \2 z
2 ?* l- f# h) ~3 O2 G* t& D7 F
明显慢了. 应该半个小时就满了.
发表于 2010-1-26 22:08 | 显示全部楼层
2G的 储水罐 的储水量大约在3升水.就算是1gal的量吧.   4个小时1G的水 ..
! A" B1 r; D% Y9 O+ S: T: Q! v! D$ c; z' R1 I
50G的流量应该是1个小时2G呀.  ...4 ^! ~) h0 I8 J9 n8 o
飞扬在天 发表于 2010-1-26 09:06
1 F) p3 A3 h" s& z

3 S* X2 q* l' Y# ~8 V  ]% n. Z2G不是2加仑的意思么?为什么是3升?
/ B8 L% N4 \3 \! _$ @6 M7 x; J0 V/ {% Q& N+ z
4个小时2加仑的水,是有点慢。估计要换滤芯了
' |* X$ a# L( N4 W( B$ s9 y. f' W# |  a& R2 W! e
50加仑的净水器,1:6的废水量是正常的
发表于 2010-1-27 08:33 | 显示全部楼层
2g规格的储水罐的实际存水量是3升水..
发表于 2010-1-27 13:34 | 显示全部楼层
标准备的储水罐是3.2G的啊,实际储水量大概是9-10升水。50G的RO机应该两个小时内装满。$ h9 z. |: |( E
需要四个小时,说明有地方堵了,实际工作压力较低,比如前置的几支滤芯堵了。另外,现在是冬天,水温较低,也会影响到RO的产水量。实际的废水比1:6没有太大问题啊,在正常范围里面。
 楼主| 发表于 2010-1-27 19:34 | 显示全部楼层
谢谢名位高手!!!
0 m! ~$ ^* F& V新换的2、3、5级滤芯,1级滤芯换了有5个月的样子(第一次换一级滤芯时是用了6个月之后,换下来的滤芯还很干净,还有白色的地方。这次就决定6个月以后再换一级滤芯)。会不会是RO膜堵了的问题?
+ R% N3 v, t- c) h; X) q& H/ W3 Q另外,如果自己换废水比,操作简单吗?
发表于 2010-2-6 18:24 | 显示全部楼层
你的纯废水比是1:6,废水比应该不必要更换;还有你造 一桶水用4小时,说明极有可能是你的RO膜堵掉了,3。2G的桶也就用2小时(50G的膜)
 楼主| 发表于 2010-2-11 22:26 | 显示全部楼层
看来要换RO膜了?才一年呀!!!
发表于 2010-2-16 21:50 | 显示全部楼层
废水比根据什么标准去配?一直不明白,请指点!
发表于 2010-2-20 21:20 | 显示全部楼层
那个东西是设备来的时候就配好的..., X  D: E* Q* o7 \  w6 M$ |
6 m5 G1 D* ]- P! y- q
主要是根据所用膜的参数和工作设计的情况确定的
发表于 2010-2-23 21:06 | 显示全部楼层
回复 12# waterok
+ t8 Q$ [7 I  X5 r. b! I( `5 l( G6 z# n
$ U" s" t- z+ Q8 R4 y4 X2 V
    不是按当地水质配的吗?
发表于 2010-2-24 08:55 | 显示全部楼层
一般说来那个配件按一个相对通用的水质去估算..不会与实际的水质对比的..而且实际水质的不同对整体工作的影响在这个小配件上表现不出来
发表于 2010-3-4 11:10 | 显示全部楼层
顶一个,
发表于 2010-5-16 22:16 | 显示全部楼层
原因有几个:
! z2 {  K. s  L1:RO膜堵了或后置堵了  p6 U+ c( Y5 W) b
2:水温太低
! w# n! n+ x" r; o9 ~4 O3:压力泵压力不足: Z) g+ [/ G$ u6 b9 }
4:废水比例器过于导通。
4 k$ `6 s" _# K/ u9 U一般就这些原因,具体是哪一个需要你一项一项的去排查。
发表于 2010-5-20 10:05 | 显示全部楼层
RO膜的寿命是根据你的用水量还有当地水质决定的,一般说明书上都会写两年,但是实际是不容易达到的。废水比为1:6有点高了!
头像被屏蔽
发表于 2010-5-26 14:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|水易网[水处理技术论坛] ( 京ICP备05078561号 )

GMT+8, 2025-6-9 10:58 , Processed in 0.077239 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表